各位前辈!请教一个问题,我设计了一个采暖系统,采用的是上供上回的供热方式,我现在对供水的坡向问题比较模糊了,请教大家,供水管的坡向应该是怎么样的``
各位前辈!请教一个问题,我设计了一个采暖系统,采用的是上供上回的供热方式,我现在对供水的坡向问题比较模糊了,请教大家,供水管的坡向应该是怎么样的``
2楼
供水顺坡,回水逆坡,由立管排气较好。
回复
3楼
老高前辈!
如果供水顺坡
回复
4楼
回水就等于是在爬坡,那么回水的阻力变大,回水不畅,影响暖气片热度。
回复
5楼
不是前辈哦,搞得我好像挺老的 :)
图画得不错,但阻力和上坡下坡没关系啊.
暖气片那地方要专设跑风.
回复
6楼
为什么上供上回供水要顺坡?我觉得和其他形式一样,都应该是供水逆坡,回水顺坡
回复
7楼
供水逆坡,回水逆坡,这样可以便于排气,这种系统排气很重要,直接影响系统效果。
回复
8楼
谢谢大家给与的帮助,因为供热工程中有讲到水流的坡度一般都是言水的流向坡的。
回复