请教配电室排水沟的问题
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2010年06月02日 11:55:50
只看楼主

新建配电室,内有排水沟通过,请问如何处理才能美观并符合规范?谢谢。

新建配电室,内有排水沟通过,请问如何处理才能美观并符合规范?谢谢。
免费打赏
upto
2010年06月02日 13:49:56
2楼
民用建筑电气设计规范
4.9.22 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通
过。
建议:排水沟改道
回复
lingxuct
2010年06月02日 17:33:24
3楼
支持楼上,配电室本身不需要在室内做排水沟,应该绕过配电室。

配电室内电缆沟的底应尽量做得高,一般“配电室内电缆沟的底不比室外地面低”。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年06月02日 17:53:26
4楼
如果电缆沟跟排水沟交叉了,该怎么处理?跨接部分走桥架是否可行?
回复
nestor
2010年06月02日 19:18:53
5楼
答楼上,如果电缆沟足够大的话,排水沟直接过(排水沟要和电缆沟底持平),或直接用管道连接。我这边的设计是这样。
大家觉得如何?
回复
jljhl-001
2010年06月03日 14:06:14
6楼
多谢各位的指点,非常有用。:handshake
回复
lingxuct
2010年06月03日 18:01:18
7楼
支持5楼!

原则是水沟里的水不能让它进入电缆沟,水沟从电缆下面过或用一根管子从电缆沟底部穿过。
回复
jljhl-001
2010年06月04日 12:38:17
8楼
排水沟由于建筑原因无法改道,最后决定用管子从沟内穿过,上面盖住,两面封死。请问这样可以吗?

另,地下配电室的高度是否应该比屋外走廊高啊?这个有要求吗?
回复
xpmhs
2010年06月06日 08:28:48
9楼
安全隐患啊!不到万不得已,排水沟不让过配电室的!
回复
weilmeng
2010年06月06日 23:12:32
10楼
学习了
回复