请教一下电路问题
小电容美眉
2005年09月07日 16:13:38
只看楼主

一路灯线路,三线四线制。中性点在电源处接地。问:当三相完全平衡时,中性线电流应为零(不考虑气体放电灯谐波等影响)。如果断了一相时,此时的中性线电流是多大?超过正常两相电流,还是等于,还是小于正常两相电流?谢谢!

一路灯线路,三线四线制。中性点在电源处接地。
问:当三相完全平衡时,中性线电流应为零(不考虑气体放电灯谐波等影响)。如果断了一相时,此时的中性线电流是多大?超过正常两相电流,还是等于,还是小于正常两相电流?
谢谢!
免费打赏
jiu
2005年09月07日 16:23:13
2楼
“超过正常两相电流,还是等于,还是小于正常两相电流?”地球人都知道应该是等于啊。
回复
jiu
2005年09月07日 16:23:26
3楼
相量合成啊
回复
小电容美眉
2005年09月07日 16:28:27
4楼
我不是在请教嘛,为什么是等于啊?就当地球人就我不知道行吧?呵,给我讲讲。
回复
jiu
2005年09月07日 16:33:23
5楼
没有断线时三相平衡,三相相量和等于零;断线后剩下两相,合成的电流与断了的这想反相啊。
回复
小电容美眉
2005年09月07日 16:33:55
6楼
我可能没问明白。
正常时,A相10A,B相10A,C相10A,N线应为0.然后C相断了,变成0A. 那现在N线的电流是多少。
大于10A?等于10A,小于10A,我电路学的不好,请指教。
回复
jiu
2005年09月07日 16:35:48
7楼



那就是等于10A啦。
回复
showmeyu111
2005年09月07日 18:10:34
8楼
看来女同志不适合学电
回复
nlb
2005年09月07日 19:17:57
9楼
失量120度相加啊,此时的中性线电流与相线相等,实测也是这样。
回复
大鼻山
2005年09月07日 19:35:29
10楼

当然是10A啦。
回复
小电容美眉
2005年09月08日 08:11:58
11楼
非常感谢,看样我得好好学习了。
回复