框架梁支座下部也有负弯矩吗?
sla1999
sla1999 Lv.7
2010年06月02日 08:33:40
只看楼主

有一次我在现场检查钢筋时,对施工员说,框架梁负弯矩在支座上部,刚巧有一位老师傅在旁边,他插嘴说,在某种情况下,框架梁支座下部也有负弯矩,我不解,向各位专家讨教。

有一次我在现场检查钢筋时,对施工员说,框架梁负弯矩在支座上部,刚巧有一位老师傅在旁边,他插嘴说,在某种情况下,框架梁支座下部也有负弯矩,我不解,向各位专家讨教。
zhbenya
2010年06月02日 09:33:12
2楼
理论上有可能啊,地震作用很大时就有可能。
回复
jiegouxiaosheng
2010年06月02日 09:46:21
3楼
地震作用捉摸不定,方向是任意的~~
回复
江心月影
2010年06月02日 09:53:35
4楼
抗规6.3.3第2条就是说的这个问题啊,
回复
may_wawa
2010年06月02日 12:01:59
5楼
学习了
回复
samson111
2010年06月02日 13:21:00
6楼
两端长跨,中间短跨也可能,连续梁受力。。。。。
这个时候特别要注意满足抗规6.3.3要求,很容易犯强条死翘翘:L :L
回复
子非雨
2010年06月02日 14:33:48
7楼
貌似砖结构的梁两端简支在墙上时候是下部负弯矩,底部配筋大于上部筋的
回复
lonelyparty
2010年06月02日 14:35:35
8楼


楼主说的是支座下部,不是跨中下部,一般多层建筑中很难出现这种情况。剪力墙的连梁倒是常见这种情况。

[ 本帖最后由 lonelyparty 于 2010-6-2 14:36 编辑 ]
回复
xmanfine
2010年06月02日 14:53:48
9楼
出现这种情况的一般有连梁、和剪力墙或核心筒相接的框架梁,特别是在梁的一端是框架柱,另一端是比较长的剪力墙,地震或风作用会出现。
回复
acdoors123
2010年06月02日 15:55:28
10楼
凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字
回复
钢柱1
2010年06月02日 16:09:30
11楼
是的,有些情况,比如,梁相对于柱来说非常非常柔的,也就相当于简肢:victory: :victory: :victory: