计算剪力墙边缘构件的体积配箍率时混凝土保护层厚度的取值
ningjianfeng123
2010年06月01日 20:12:11
只看楼主

图集03G101-1中,规定墙在一类环境的保护层厚度为15。但是在图集《混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用》(04SG330)中,计算墙的体积配箍率时,取的保护层厚度却是25(见第五页)。为什么呢?我想了一下,是不是因为:墙的保护层厚度和梁柱的保护层厚度定义不一样,梁柱的保护层厚度指梁柱外边缘到纵筋的距离,而墙的保护层厚度指墙外边缘到箍筋的距离。假设墙边缘构件的箍筋是d10,那么计算墙边缘构件的体积配箍率时,保护层是15+10=25。是不是这样呢?

图集03G101-1中,规定墙在一类环境的保护层厚度为15。
但是在图集《混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用》(04SG330)中,计算墙的体积配箍率时,取的保护层厚度却是25(见第五页)。为什么呢?
我想了一下,是不是因为:墙的保护层厚度和梁柱的保护层厚度定义不一样,梁柱的保护层厚度指梁柱外边缘到纵筋的距离,而墙的保护层厚度指墙外边缘到箍筋的距离。假设墙边缘构件的箍筋是d10,那么计算墙边缘构件的体积配箍率时,保护层是15+10=25。是不是这样呢?
lhwscut
2010年06月01日 22:07:05
2楼
按《混凝土结构设计规范》第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;一类环境中,墙的纵筋保护层厚度为15mm,所以一类环境中,边缘构件的箍筋保护层厚度不小于10mm,即计算体积配箍率时的核心区面积取边长减15mm计算(一般假设箍筋直径为10mm,10+10/2=15)
回复
ningjianfeng123
2010年06月02日 09:32:56
3楼
呵呵,应该是10+10=20吧,为什么还除以2呢?核心区的面积是指箍筋的内表面的面积的。
回复

相关推荐