请教各位高人,VRV空调内机,电子膨胀阀外置距离室内机最远距离是多少(不考虑电控因素)。谁有准确的数据,请告知!
请教各位高人,VRV空调内机,电子膨胀阀外置距离室内机最远距离是多少(不考虑电控因素)。谁有准确的数据,请告知!
12楼
电子膨胀阀就5根线,拉长后与温度压力没有关系的!
回复
13楼
拉长后与温度压力没关系?
回复
14楼
所谓拉长就是把电子膨胀阀移开距离拉长,就是电子膨胀阀与控制器的距离拉长了,而压力、温度的检测点并没有动,
所以没有关系的,就算压力温度引线也要拉长,对温度来说也没有关系的,温度传感器现在大部分用的是NTC,100米引线不会影响测量精度的,压力传感器如果是电流型输出的话20米~30米问题也不大的
回复
15楼
数码传输,距离与输出功率有关,一般50米没问题。
回复
16楼
回复
17楼
电子膨胀阀拉长后与温度压力没有关系的!
回复
18楼
长短应该没关系吧
回复
19楼
长短影响制冷功率,要多加雪种咯,如果太长的话对压缩机有一定的影响,
回复
20楼
好动西,学习了。谢谢分享经验!
回复
21楼
就是啊 必须得挨着内机
回复