电子膨胀阀外置距离室内机最远距离是多少
老戚
老戚 Lv.3
2010年06月01日 18:53:23
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位高人,VRV空调内机,电子膨胀阀外置距离室内机最远距离是多少(不考虑电控因素)。谁有准确的数据,请告知!

请教各位高人,VRV空调内机,电子膨胀阀外置距离室内机最远距离是多少(不考虑电控因素)。谁有准确的数据,请告知!
免费打赏
老戚
2010年06月01日 18:54:09
2楼
回复
老戚
2010年06月02日 13:27:09
3楼
怎么没有人回答这个问题呢?我遇到一个客户非要把电子膨胀阀放到30米远的地方。我坚决反对,即使丢了单子,我也坚持不能这样操作。
回复
predator23
2010年06月02日 19:42:43
4楼
一般家用的都不会多于六寸
回复
老戚
2010年06月03日 10:13:15
5楼
:handshake :handshake 谢谢您的回答! 商用空调VRV系统有这方面的数吗?
回复
yusj9016
2010年06月11日 16:07:01
6楼
有什么不可以!你只要选0.5平方的线,就可以拉到30米了
回复
老戚
2010年06月12日 08:51:09
7楼



楼上的说说你的理由??
回复
yusj9016
2010年06月12日 10:59:45
8楼
电子膨胀阀一般是4根数据线,1根电源线(+12V),有的还有2根电源线,就是电源按时序分别给四根线通电,
这个电流一般在200mA不到,你的线延长后就是电流小点而已!
例:电子膨胀阀的线圈的电阻是60欧姆,电流就是200mA,延长线后电阻增加了,30*2=60米,大概电阻增加不到10欧姆
就是说电流小了一点而已!
还是可以驱动电子膨胀阀的!
回复
frcqu
2010年06月16日 17:44:07
9楼
额。。。。然后温度、压力再在控制模块里修正?
回复
zhutongyou64
2010年06月17日 06:20:44
10楼
客户是上帝,他说装那里就给他装那里好了。还能多收收材料费呀。为什么不装?:handshake
回复
wrl-001
2010年06月17日 07:04:12
11楼
:victory:
回复

相关推荐