开利变频水冷螺杆机
joycepang
joycepang Lv.6
2010年06月01日 18:22:58
来自于制冷技术
只看楼主

大家有没接触过开利的变频水冷螺杆机组啊,型号是:23XRV,美国产的,这个机组据说效率非常好,特别是部分负荷。据说它的螺杆压缩机是3个转子式的,一个主转子,转动两个副转子。一般螺杆机都是压力供油,这个变频螺杆机好像是靠油泵来供油的。不知道大家有没有相关的更详细的资料哪!

大家有没接触过开利的变频水冷螺杆机组啊,型号是:23XRV,美国产的,这个机组据说效率非常好,特别是部分负荷。
据说它的螺杆压缩机是3个转子式的,一个主转子,转动两个副转子。
一般螺杆机都是压力供油,这个变频螺杆机好像是靠油泵来供油的。
不知道大家有没有相关的更详细的资料哪!
181f4f9604b48dc403bd.zip
385 KB
立即下载
免费打赏
lake_man
2010年07月24日 23:25:59
22楼

个人认为,在采用了合适的换热器设计,并且采用闪发式蒸发、浮子节流等手段,也许还有满液式蒸发,对于1000kW机组,满负荷时达到0.191kW耗电/kW制冷量应该是很正常的。只是由于NPLV特别的定义方法,综合能效比显得比较大就是了。
回复
zwhkaoyan
2010年07月29日 20:21:56
23楼

如果满负荷0.191kw/kw这的确很正常,但是开利宣传的额定COP=5.6,IPLV在10以上,纯粹的胡说八道。一点不负责任。
回复
yys0411
2010年09月14日 22:31:03
24楼
en,这个是个新东西,下载学习一下。
回复
zyktwxby6688
2016年05月15日 15:20:18
25楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
suchangman
2016年08月04日 17:14:39
26楼
感谢楼主分享。
回复
huyj
2016年08月19日 23:29:41
27楼
不错不 错应该是原厂说明书
回复