10kV开关柜爆炸现场
jh52234462
jh52234462 Lv.2
2010年06月01日 15:36:35
来自于工地图片
只看楼主

爆裂的互感器[ 本帖最后由 jh52234462 于 2010-6-1 15:42 编辑 ]

7.jpg
6.jpg
8.jpg
12.jpg
13.jpg
3.jpg
爆裂的互感器
15.jpg

[ 本帖最后由 jh52234462 于 2010-6-1 15:42 编辑 ]

7.jpg


6.jpg


8.jpg


12.jpg


13.jpg


3.jpg


15.jpg

免费打赏
shaoxiaoqing27
2010年06月19日 20:00:07
12楼
是不是互感器二次开路引起的哟
回复
hjf12345
2010年06月19日 21:08:22
13楼
8楼:这一事故应该是真空开关在合闸状态从试验位置推到工作位置的瞬间造成,或是真空开关在往工作推进并没有合闸但是在到位前或瞬间有远方操作合闸引起。

不会吧.应该是忘记把接地线拆除造成!
回复
一生漂泊
2010年06月20日 15:54:10
14楼
是不是隔离手车的电磁铁有问题 带负荷动手车了
回复
ndy444
2010年06月20日 17:25:46
15楼
事故原因是啥?卡不太明白哦
回复
hawkunpeng
2010年06月21日 23:23:14
16楼
过压了
回复
pptoo
2010年06月24日 05:17:26
17楼
事故原因?
回复
tianranse
2010年06月24日 08:51:28
18楼
期待楼主把事故原因说一下
回复
395477851
2010年06月24日 15:00:14
19楼
打酱油路过
回复
z-guoli
2010年06月30日 21:54:28
20楼
楼主能否将事故的缘由进行简单的说明一下啊
回复
jh52234462
2010年07月01日 11:35:53
21楼
这个开关柜所接的设备是10kV、315kW的电机,

该配电柜及电机相关设备使用不到两年,有时开启有时备用,

事故发生的前一天晚上,操作人员开启电机,连续3次一启就跳(这个已经违规),电脑显示不是保护动作

联系电气检查,是停止按钮未复位(记录本上记录不详细)

第二天再来开启该设备,结果一启开关柜就爆炸了,开启时未联系电气检查,还好没有人在配电柜现场,要不然吓的半死,后柜本直接炸开……

后果:该真空开关保护跳,并造成上级两个真空开关跳,事故扩大为全厂大部分停电

检查电机引出线处短路,真空开关上下进出两相触头有明显过电流熔融现象

原因:从触头熔融痕迹分析认为是开关柜未摇到位

[ 本帖最后由 jh52234462 于 2010-7-1 11:37 编辑 ]
回复