10kV开关柜爆炸现场
jh52234462
jh52234462 Lv.2
2010年06月01日 15:36:35
来自于工地图片
只看楼主

爆裂的互感器[ 本帖最后由 jh52234462 于 2010-6-1 15:42 编辑 ]

7.jpg
6.jpg
8.jpg
12.jpg
13.jpg
3.jpg
爆裂的互感器
15.jpg

[ 本帖最后由 jh52234462 于 2010-6-1 15:42 编辑 ]

7.jpg


6.jpg


8.jpg


12.jpg


13.jpg


3.jpg


15.jpg

免费打赏
upto
2010年06月02日 14:33:30
2楼
三不放过
回复
青花那个瓷
2010年06月02日 15:51:14
3楼
难道是带负荷分合断路器了?不应该啊!
回复
thb-lt
2010年06月03日 11:29:42
4楼
:L 纯表情回复~
回复
hero_2008
2010年06月03日 11:55:00
5楼
楼主能否将事故的缘由进行简单的说明一下啊:handshake
回复
seeyoukk
2010年06月06日 11:27:16
6楼
:L :L
回复
clw123456
2010年06月06日 21:13:04
7楼
教训!!!!!!!!!:L
回复
ximingli
2010年06月16日 22:43:55
8楼
这一事故应该是真空开关在合闸状态从试验位置推到工作位置的瞬间造成,或是真空开关在往工作推进并没有合闸但是在到位前或瞬间有远方操作合闸引起。
回复
lik132
2010年06月18日 00:07:53
9楼
只有照片没有事故缘由啊,讲讲分享一下
回复
忙里
2010年06月18日 11:09:13
10楼
带负荷推手车引起弧光短路?
回复
weilshec
2010年06月18日 17:15:10
11楼
:lol 带负荷操作了 一定是 这个是大忌啊