一建筑物,单相配电,Pe为8KW,则在总开关处的漏电电流选多大的,怎么算,谢!
一建筑物,单相配电,Pe为8KW,则在总开关处的漏电电流选多大的,怎么算,谢!
32楼
这里提醒一些初哥,30mA动作电流是用于防止人身触电最低要求,而大于这个值以上的通常用于防止漏电引起火灾的动作(或报警)电流。
通常负载的终端(指最后一级用户,也就是直接用户)使用的动作电流就是30mA/0.1S。而其前面漏电保护断路器(开关)的动作电流可以大于30mA/0.1S以上。
具体来说,就是我在6楼所说的那样!!!!!!
不赞成住宅用户的进户开关不使用漏电保护,更反对总进户开关不使用漏电保护。因漏电保护开关动作影响一大片而取消漏电保护装置,致使漏电故障长期存在造成的危害比影响用电孰重孰轻,你们自己考虑!
要记住的是漏电保护动作了,除了开关本身故障外,就是你的线路出问题了,你敢让线路故障长期存在吗?????
回复
33楼
我就碰到过一起半桶水的工程人员,把总进线漏电保护断路器的漏电保护装置去掉来避免该断路器频繁动作而不去排除故障,其结果是引发了火灾!!!!!!!
回复
34楼
学到东西了。谢谢各位了。。:victory:
回复
35楼
同意很多朋友的观点 中国人才济济
回复
36楼
15楼很环保,但漏电开关一断开就停了6个回路