出线盒 的尺寸怎么设定?
elecpauline
2010年06月01日 10:58:28
只看楼主

出线盒 的尺寸怎么设定?谢谢了!

出线盒 的尺寸怎么设定?谢谢了!
免费打赏
supermanhe
2010年06月10日 19:26:18
12楼
谢谢6楼的回答, 挺详细清楚的, 明白分线盒就是出线盒。。。这么说, 这个分线盒是常说的那种86盒吗, 是留给将来的再接的插座,灯的什么的。。。?
那么还有一种盒子, 就是说把线拉向不同的角度,就是从一个盒子进来, 从同一个盒子出去, 但是可能是不同的方向, 这个又是什么盒子?
谢谢! 不用谢,大家在网上相互探讨共同进步吧!:time: :call: :hug: 其实关于建筑电气预埋线路所用的盒子不太多你说的86盒是一种比较常用盒如灯位盒就用它,他的侧壁上四周开有不通直径的预留孔(根据用途匹配敲落使用即可)在墙上预埋称之为分线盒主要的目的是使在线路穿线时避免零线进入开关盒(也就是说分线在分线盒完成)再有的就是开关盒现在用电家装较多灯位控制也随之增加原有的开关盒只能承担两联开关如过多的话在镶盒比较困难盒的盖板间距8毫米水平两毫米(电气优质工程验收时必检)现在出的是多联开关盒还是比较合适施工安装的。(但是我们这边不允许还是84盒做起来比较麻烦)就说这些吧:victory: ,这你工作顺利发大财!
回复
elecpauline
2010年06月11日 08:55:36
13楼
谢谢楼上了, 回答的真是很清楚的。。。学习了。:) :victory: 。。祝你工作顺利发大财!

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-6-11 08:58 编辑 ]
回复
elecpauline
2010年06月11日 09:19:49
14楼
还有一个 问题,我在10楼提到的,[线拉 向不同的角度,就是从一个盒子进来, 从同一个盒子出去, 但是可能是不同的方向, 这个又是什么盒子?]---我说的不清楚,不是线,又看看图,实际上全称说是叫 连接管道的拉线盒, 看管子从左边进, 从右边出, 有的出去的方向还不是同一个方向。。。。 怎么管子还要走盒子?
谢谢了!:)
回复
andyzhang1115
2010年06月11日 10:07:37
15楼
套接紧定式钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:
1 管路长度每超过30m,无弯曲;
2 管路长度每超过20m,有一个弯曲;
3 管路长度每超过15m,有两个弯曲;
4 管路长度每超过8m,有三个弯曲。
回复
elecpauline
2010年06月11日 10:31:04
16楼
谢谢楼上了....:)
回复

相关推荐

APP内打开