破旧砖柱厂房还要加吊车?!
xiangbo08
xiangbo08 Lv.10
2005年09月07日 10:17:57
只看楼主

今天去现场一看,厂房好破旧,还是砖跺的,18m跨度,砖跺370x490的,厂房净高9.0m,轻钢屋架,大屋面板。现在甲方想在该车间内布置两台单梁吊车,一台10t,一台5t,中级工作制,Lk=16.5m,请问各位有什么好办法!?

今天去现场一看,厂房好破旧,还是砖跺的,18m跨度,砖跺370x490的,厂房净高9.0m,轻钢屋架,大屋面板。

现在甲方想在该车间内布置两台单梁吊车,一台10t,一台5t,中级工作制,Lk=16.5m,
请问各位有什么好办法!?
免费打赏
chehsin
2005年09月07日 17:53:24
2楼
大家一起来想办法。好的方案给予重奖!
回复
99200089
2005年09月08日 10:37:51
3楼
厂房有没进行过检测?砖柱现在强度一定很低。
可采用角钢加固。
回复
xiangbo08
2005年09月08日 11:06:47
4楼
楼上的,请说的详细一点,
我初步构想,是设置附加钢柱,承担吊车荷载,钢柱和砖柱锚固!然后加强基础,
不知大家以为如何?

或者还有什么好办法!请不惜赐教!
回复
99200089
2005年09月08日 13:26:50
5楼
在砖柱外包角钢,计算时由于砖柱强度太低,可不考虑砖柱,也就是吊车的荷载需要钢柱全部承受。这样造价估计很高。
用砼加大截面可不可以?这样造价少多了!
回复
mahoud
2005年09月08日 18:37:45
6楼
我认为可以采用角钢在砖柱四角包柱的方式进行加固处理,在吊车梁位置用板材包钢加固法(螺栓植入砖柱内),砖柱基础需要重新处理。
回复
jshazgx888
2005年09月25日 16:41:19
7楼
我觉得在砖柱上想问题容易进入一个误区,砖柱再怎么加固,它还是一个砖柱,还要布置两台单梁吊车,一台10t,一台5t,中级工作制,Lk=16.5m,我看来很悬,如果非要做,我建议在砖柱边上从新做钢筋砼柱,把砖柱看作摆设好了,这样从和方面来讲都会更有保证。
回复
xiangbo08
2005年09月25日 21:50:58
8楼
上楼的意见很好!
最后我们定的方案和你的如出一辙!
回复