换热站设备腐蚀照片
qmawenbo
qmawenbo Lv.2
2010年06月01日 10:08:07
来自于中央空调
只看楼主

从来未做过软化水处理啊

从来未做过软化水处理啊

电力设计院二次侧.jpg


计量局二次侧.jpg


计量局站排出锈垢.jpg


P3160044.JPG


P3160045.JPG


P3160046.JPG

免费打赏
shicaoll
2010年06月03日 22:41:39
12楼
和软化水有很大的关系吗?????软化水去掉钙镁离子,防止结垢的。看楼主贴出来的图片,应该是水的腐蚀性较大,是不是靠海,或者地下水盐水浓度大啊,我曾经在沧州见到类似的情形。

建议测定氯离子含量。

另外第四张图片都是泥土和焊渣,不知道咋搞的。开式系统吗?
回复
kingwin
2010年06月25日 15:53:56
13楼
教训啊!
回复
xile1973
2022年06月06日 08:12:24
14楼

十年前的帖子


回复

相关推荐