本人在一篇电气论文上对于电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5这种型号规格不太了解,还望高手给予指点!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?谢谢!
本人在一篇电气论文上对于电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5这种型号规格不太了解,还望高手给予指点!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?谢谢!
32楼
LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5
L 电流互感器
Z 支柱式
Z 浇注式
B 带保护级
J 加强型
9 设计序号
10 额定电压(kV)
0.5 计量的准确等级
10P10 保护准确等级
10P10 准确过载系数
2000/5 变比
回复
33楼
长见识了!!!!!!!!感谢讨论!!!!
回复
34楼
LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5
L 电流互感器
Z 支柱式
Z 浇注式
B 带保护级
J 加强型
9 设计序号
10 额定电压(kV)
0.5 计量的准确等级
10P10 保护准确等级
10P10 准确过载系数
2000/5 变比
回复
35楼
请问一下电容器的规格有哪些啊???
例如:100/5;200/5
一直上去是怎么分得啊???
回复
36楼
有没有10/1的这种小的互感器啊??
回复
37楼
我想问下高手 为什么电流互感器的容量不可以做大点呢
我是做35Kv断路器的 我们的互感器10P10的容量只能做30VA 感觉太小了 又不知道什么原因 麻烦解释一下 谢谢 或者给小弟提供点资料也可以 不胜感激
回复
38楼
我现在明白了,谢谢,
原来是次级绕组的数量有差别
回复