40W荧光灯具为什么不让用?
z_yigang
z_yigang Lv.6
2005年09月07日 00:42:25
只看楼主

如题

如题

1126024943978.gif

免费打赏
eipen
2005年09月15日 17:00:58
42楼
为什么管子越细 光通量越大 有没有人解释一下
回复
liu-eerl
2005年09月15日 17:12:18
43楼
最近建设部都在各城市授课节能新规范,确实有这个改动,我们也都遵循了,以往的40W单管荧光灯现在都用36W的三基色日光灯代替,也就是T8型的。配合授课教材的还有《建筑照明设计标准》GB 500034-2004。呵呵,现在流行节能啊!不得不跟上啊。
回复
fdlight
2005年09月15日 17:36:43
44楼


T8的也有卤粉的,光通量还是不行~
使用的时候要当心哦,别光看见T8就认为没事。
回复
fdlight
2005年09月15日 17:40:10
45楼


管子越细,灯管的表面功率负荷越大,所以光通量、效率都会提高。
回复
lesion
2005年09月15日 23:33:01
46楼
感觉它们现在好象都是打了九折了,
以前20W的现在也是用18W了,
18W的在日常我们比较常用。
请问它们为什么要打九折呢?
是否为考虑终端电压损耗10%的问题。
回复
fdlight
2005年09月16日 08:34:45
47楼


这个和电压损耗没什么关系。
只是因为灯管效率提高了,功率可以减少几瓦,也能达到原先相同的效果。以次达到节能效果。
--实际上,随着荧光粉技术的提高,降低功率之后,都比原先40W的光通量要高了。
当然,不仅仅是这一个原因,还有灯管直径和管内气体的最佳匹配问题等设计因素。
回复
poiu1234
2005年09月16日 09:58:30
48楼
现在节能是大趋势,他提出是没错的啊
回复
runda2561
2005年09月22日 18:38:42
49楼
选用灯具首先要选定光源,日光灯有直管、环行和紧凑型日光灯。按照新照明设计标准要求,某些场所要达到强条规定的照度标准,而又要满足强条规定的LPD值,就必须用节能灯具、新型光源。40W直管日光灯光通量低,同样照度条件下LPD高。新型光源(T8、T5、T4系列)光通量高。确切说,照明设计应选定灯具型号、光源参数(如T5系列三基色直管日光灯,光通量值、色温、Ra值)。
回复
shiboidc
2005年09月22日 23:09:45
50楼
我是跑工程的,你们所谓的T8灯管的40W和36W其实是一回事,是目前用的最多的一种,只不过很多工地的工程师叫法不同罢了,其实学名应该称为“36W”,这个可以在灯管的包装上看到。
回复
shiyuming2001
2005年09月23日 13:19:05
51楼
36W其实就是40W的,以前我们用的都是40的,后来在工艺上有了改进,主要是荧光灯灯丝上采用了新材料,,在保证元40W灯管光通量的前提下,可以节约10%的能源消耗,后来国家逐渐淘汰40W灯管,推荐采用36W灯管或28W的T5灯管。在新的建筑里是不允许使用老的灯管,审图的说的没错,但是你的图纸不需要大修改,因为36W和40W的图样模块是一样的,只要将模块说明及图纸设计说明改成36的,
回复

相关推荐