40W荧光灯具为什么不让用?
z_yigang
z_yigang Lv.6
2005年09月07日 00:42:25
只看楼主

如题

如题

1126024943978.gif

免费打赏
cjgplx
2005年09月07日 11:48:36
12楼
回复
zhoushu8
2005年09月07日 12:14:48
13楼
审图的提得对,应该采用节能环保产品

可以划成强条的内容,当然是很重要的,照明设计除了这些还有什么更重要的东西呢?
回复
江南小生
2005年09月07日 12:46:28
14楼
我估计你就是违反了GB50034-2004的单位密度的强制规定
回复
蔡氏太极拳
2005年09月07日 15:00:48
15楼
(根据新的照明设计标准的负荷密度来定,请查GB50034-2004第6.1.7条。)
审图就不应该提出这样的问题,其实他本身没有计算,你提个计算书给他就行了。
回复
wsl4810
2005年09月07日 15:10:24
16楼
支持!!!
回复
cxuzhu
2005年09月07日 16:19:27
17楼
照明设计又没有计算书,审图怎么能确定你违反了GB50034-2004的单位密度的强制规定?
回复
wuxianchuangyi
2005年09月07日 16:21:25
18楼

T5 28W也有2400lm的,T8 36W也有3350lm的并且我手头的T5样本还没有见到T5 28W有3000lm以上的。不知你这句话什么意思?
回复
大老猫
2005年09月07日 16:44:15
19楼
施工图审查时不止要看图纸是否符合国家标准,还要看是否符合地方标准。我手上有一本北京市标准《绿色照明工程技术规程》DBJ01-607-2001中5.0.10条 凡采用直管形荧光灯的,应选用管径为26mm的T8型灯管,而不宜选用管径为38mm的T12型灯管;有条件者,可选用管径为16mm的T5型灯管。况且《建筑照明设计标准》GB50034-2004中有如下要求:
3.2.3 照明设计时可按下列条件选择光源:
1 高度较低房间,如办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间宜采用细管径直管形荧光灯;
不能说审图的同志没有依据吧?
回复
wutongxun
2005年09月07日 17:07:29
20楼
有一本建筑照明设计标准培训讲座本子可看一下,中国建筑工业出版社
回复
wutongxun
2005年09月07日 17:14:14
21楼
T12(38mm)40w2850lm,57lm/w。T8(26mm)3350lm,74.4lm/w(电感式);3200lm,88.9lm/w(电子式)。T12由T8代替。
回复

相关推荐