24V的消防栓按钮可以直接控制220V接触器吗?
tsml
tsml Lv.5
2005年09月06日 22:49:54
来自于防雷减灾
只看楼主

请问24V的消防栓按钮可以直接控制220V接触器吗?(有一个与弱电无联系的220V的常开触点就行了)比如说海湾的8404消防栓按钮,还是要经过一个弱电继电器后再控制220V接触器?另外请问海湾的8402是不是实际上就是一个弱电继电器,还是有专门的弱电继电器?如果没用过海湾就回答第一个问题好了,谢谢了。

请问24V的消防栓按钮可以直接控制220V接触器吗?(有一个与弱电无联系的220V的常开触点就行了)

比如说海湾的8404消防栓按钮,还是要经过一个弱电继电器后再控制220V接触器?
另外请问海湾的8402是不是实际上就是一个弱电继电器,还是有专门的弱电继电器?

如果没用过海湾就回答第一个问题好了,谢谢了。
免费打赏
tsml
2005年09月11日 21:10:53
2楼
谁帮帮我啊
回复
nblys@co163
2005年09月11日 21:14:36
3楼
不可
回复
richardwong
2005年09月12日 16:28:37
4楼
通过一个启泵继电器启泵。8402是带电话插孔的手报,8404是消火栓按钮
回复
李兴龙机电科技
2005年09月12日 16:37:41
5楼
不可以吧。
回复