请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。[ 本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]
请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。
[
本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]
32楼
必须强制通风,另外还得把铜排处理好,不然光铜排也得把柜温提高很多
回复
33楼
6300A的10kv柜,用什么母线?管型母线还是D型母线?
要什么规格的?柜深和柜宽有变化吗
回复
34楼
没见过这么大的,望高人指点
回复
35楼
不知道版主要高压还是低压
如用于高压一般4000A就需考虑强制通风,如果是低压我做过5000A不需要强制通风就能顺利通过3C试验,至于6300A据我经验,如能考虑足够的铜排截面和出线方式,我想可能有的一试。如实在困难就只能考虑强迫风冷。
回复
36楼
某人养了头驴,打算把驴子培养成不吃草可以拉磨。三个月过去了,邻居跑来问他。
他说:我的驴子终于可以不用吃草了,因为他已经饿死了。
回复
37楼
我看到有的厂里的低压柜是用矩形母线的(这个只是一部分,是用做6300A系统去做实验时候用的),可能每个厂的标准不一样,呵呵。
[
本帖最后由 xshi_0428 于 2010-6-28 16:07 编辑 ]
回复
38楼
:L :L :L :L :L :L
回复
39楼
很好,继续顶上去,看高手解答
回复
40楼
两位可否详细介绍一下经验,都做了哪些处理,现在国内10kV做到6300A的好像还不多。
回复
41楼
期待正解,散热是个很大的问题,配电室装空调
回复