请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。[ 本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]
请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。
[
本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]
22楼
学习了
回复
23楼
有做到6300A的,是400V系统,母线确实用得非常多,要用6拼100x10的母排,整个柜子看上去像母排堆积而成,国内厂家基本很少做,但是我看到有的国际品牌诸如GE和施耐德的低压柜都可以做到
回复
24楼
学习了
回复
25楼
1.楼主没有说哪个电压等级?400V?还是12kV?
2.400V的好过关,10kV的难过关。
3.元件与柜子整体考虑设计,12kV、5000A我们做过无风冷。6300A体积加大有希望成功,强迫风冷就比较容易了。
bksydq@126.com
回复
26楼
老外好像和我们的试验是不一样的
老外的VCB_Test 就是单做VCB,根本不配柜。4000A过了就过了
到了中国,就一定要推到柜子里。
归根结底:
1、国内外的试验方法不一致。没交点。
2、国内的柜子有很大提升空间。不能只是做小,再做小。
顺带说个笑话:某人养了头驴,打算把驴子培养成不吃草可以拉磨。三个月过去了,邻居跑来问他。
他说:我的驴子终于可以不用吃草了,因为他已经饿死了。
回复
27楼
6300A/80KA,额定峰值224KA,已经完成。
论文待发表,待发表后可以拿过来。
回复
28楼
忘了说了,诗10KV系统的。
回复
29楼
作为发电机出口的。
回复
30楼
6300A的就不能用矩形母线了,伙计。
回复
31楼
这个是个大问题,大家讨论一下。提上。
回复