一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常请问二次为什么会发生中性点漂移
一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常
请问二次为什么会发生中性点漂移
12楼
谁有相关的资料就发上来,给参考下啊
回复
13楼
由于中性点未接地的缘故
回复
14楼
等待老手???????????????/
回复
15楼
学习了,谢谢:handshake
回复
16楼
叫虚幻接地现象,主要是空载时分布电容不平衡引起。当然谐振也会出现此问题,但谐振时电压的大小会不断变化。当改变这种分布时自然就好了。
回复
17楼
不明白。请高手指点。
回复
18楼
叫虚幻接地现象,主要是空载时分布电容不平衡引起
回复
19楼
支持楼上!
胆子够大,二次不接地也敢送电?!
回复
20楼
中性点还没有接地的时候,两个PT的二次都属于悬空状态,没有电压基准点,相互之间有电压是很正常的。
不用接地,你把两台PT的中性点连在一起后测量,相互之间应该就没有电压了(几乎为0),只要你敢这么做!:lol
回复
21楼
我在一个变电站扩建3#主变竣工投运时,5M(#3主变母线)的PT出现下列问题:5M的PT与原来的1M、2M的PT进行二次电压测量时,发现5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在10V左右的压差,同时电压相位位移12°-15°左右,且3U0高达8.7V;当时的系统是:110kV系统中性点直接接地,10kV母线经消弧线圈接地,原#1、#2主变带负荷运行(电压档位处在4档),1M、2M的PT中性点一次消谐装置被短接了,直接接了地,#3主变投运空载运行(电压档位处于9档),5M的PT一次中性点经消谐装置接地。初次讨论以为是5M的PT一次中性点带消谐装置所引起,于是退出5M的PT一次中性点消谐器,直接接地,再进行测量,5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在6V左右的压差,同时电压相位位移6°-8°左右,且3U0电压1.6V左右。现在问题还在排除中,仍未弄清楚原因,有没有人知道这是怎么产生的。