一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常请问二次为什么会发生中性点漂移
一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常
请问二次为什么会发生中性点漂移
2楼
我们厂也遇到过,后来重新对开关充电合后,就正常了
回复
3楼
师傅们是说是由于谐振的原因的
回复
4楼
不明白。请高手指点。
回复
5楼
等待老手
回复
6楼
顶上去了
回复
7楼
老帖子了顶出来
回复
8楼
3楼的能不能说的具体些
回复
9楼
PT二次侧中性点为什么不接地呢?
回复
10楼
是由于中性点未接地的缘故,
回复
11楼
PT二次测中性点不接地,二次绕组的阻抗并非严格相等,中性点当然会漂移
回复