pt二次中性点为什么会漂移?
showin3690
showin3690 Lv.10
2010年05月31日 18:58:02
来自于电站工程
只看楼主

一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常请问二次为什么会发生中性点漂移

一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常
请问二次为什么会发生中性点漂移
免费打赏
lemonlyh
2010年06月01日 15:18:01
2楼
我们厂也遇到过,后来重新对开关充电合后,就正常了
回复
lemonlyh
2010年06月01日 15:19:14
3楼
师傅们是说是由于谐振的原因的
回复
海中石
2010年06月01日 15:41:45
4楼
不明白。请高手指点。
回复
君子藏玉
2010年06月03日 13:48:44
5楼
等待老手
回复
showin3690
2010年06月03日 20:38:05
6楼
顶上去了
回复
zhband66
2010年08月13日 16:30:41
7楼
老帖子了顶出来
回复
binghuashi
2010年08月15日 13:39:43
8楼
3楼的能不能说的具体些
回复
bossdyc
2010年08月15日 20:26:18
9楼
PT二次侧中性点为什么不接地呢?
回复
zhz2914
2010年08月17日 10:28:06
10楼
是由于中性点未接地的缘故,
回复
zx14xiong
2010年08月17日 13:21:38
11楼
PT二次测中性点不接地,二次绕组的阻抗并非严格相等,中性点当然会漂移