两台1250kVA变压器分别采用10kV双路常供,能够采用SM6柜吗。即SM6柜能给多大的变压器供电?
两台1250kVA变压器分别采用10kV双路常供,能够采用SM6柜吗。
即SM6柜能给多大的变压器供电?
2楼
可以的,
回复
3楼
国标上说的是800及以上变压器可以没有非电量保护
行业标准就说一定要有非电量保护
看看你们那地方的标准是怎么说的
保护方面没问题的
回复
4楼
SM6柜有双电源自动切换的 比较好!
回复
5楼
可以用SM6的柜子。
在本地,单台1250KVA及以下的变压器,可采用负熔开关;之上则必须为断路器柜(当然还可以是SM6柜)。
在本地,一个SM6环网回路可达8000KVA(总容量)。
回复