我们生产的PT 柜子的电压互感器的二次回路中装设了,避雷器,有何作用。它的二次回路引致其他柜子的计量、测量和保护回路,为公用的。保护电压互感器还是为了保护其他柜子的计量和保、测量用的回路
我们生产的PT 柜子的电压互感器的二次回路中装设了,避雷器,有何作用。它的二次回路引致其他柜子的计量、测量和保护回路,为公用的。保护电压互感器还是为了保护其他柜子的计量和保、测量用的回路
2楼
本身就是个放电间隙,限制过电压是肯定的。
回复
3楼
经验丰富的人说,PT 是最容易损坏的高压电器,操作过电压、谐振过电压等容易击穿一次绕组
回复
4楼
二次用的应该叫击穿保险
回复
5楼
另一论坛的看法:35KV以上的电压互感器一般不装设避雷器,因为在一次上如架空线上的避雷线、变压器出现装设避雷器等主要是防止雷电过电压,35KV一下的不仅在电压互感器上装设避雷器,高压柜里都有,主要是防止操作过电压。
现代微机保护站的二次电压回路,为了防止各侧PT的接地点电位不等,引起的保护误测,要求变电站各侧的PT只在主控室内一点接地。同时为了防止二次回路过电压,在有必要的PT二次中性点加装放电间隙。
回复
6楼
明白了,感谢楼上的
回复
7楼
本身就是个放电间隙,限制过电压是肯定的。在电容式电压互感器中和补偿电抗起并联!
回复
8楼
学习中
回复
9楼
二次用的应该叫击穿保险JBO-0.22kV,可能还有二次接地检查转换开关.
回复
10楼
按楼主的说法,我觉得他说的应该是击穿保险
JBO是防止绝缘破坏高压回馈的低压保护.
PT二次星形中性点或角形一相接入JBO,一般都用额定220V的,击穿电压约为2倍关系.至于V-V接法我没有经验,应该与星型接法相近.因为JBO是靠高压击穿云母间隙而导通的,所以击穿电压很不精确.个人认为1000V---300V击穿都可认为是正常.
我没有看过JBO的说明书,说的不一定正确.
回复
11楼
按楼主的意思,应该说的是击穿保险
常用的是JBO-220V
