桩的根数是按上部结构传到基础的标准组合最大轴力除以Ra,那承台的确定是按按上部结构传到基础的基本组合最大轴力除以桩数,现在的问题是我的角柱下的桩是单桩,承台在图集找不到,,都是两桩以上的,图集是《闽2004G104钢筋混凝土桩基承台》。[local]1[/local]
桩的根数是按上部结构传到基础的标准组合最大轴力除以Ra,那承台的确定是按按上部结构传到基础的基本组合最大轴力除以桩数,现在的问题是我的角柱下的桩是单桩,承台在图集找不到,,都是两桩以上的,图集是《闽2004G104钢筋混凝土桩基承台》。[local]1[/local]
2楼
不知道您要确定什么内容 承台高度 配筋 还是?
回复
3楼
多桩承台要考虑桩对承台的弯矩作用,你这个单桩承台还考虑那么多干什么,柱荷载直接落桩上了,承台就按构造配就好了
回复
4楼
还是按照步骤来啊,根据计算的轴力和弯矩选择承台的大小,后面再验算那些就行了
回复
5楼
:call: 顶 ,得看 墩柱的大小啊 估计也得考虑受完呢
回复
6楼
构造怎么配啊,,,图集也是这样说的,就不知道怎么配,,,说说看,高手门,,
回复
7楼
1.桩和柱的连接可按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。
2.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第4.2条承台构造有规定。
[
本帖最后由 sla1999 于 2010-7-7 14:40 编辑 ]
回复
8楼
币币不够来这里灌水。
感谢楼主无私共享!
顶一个!!!
:lol
回复
9楼
承台的确定是按上部结构传到基础的基本组合最大轴力除以桩数根数,计算桩根数少于1,就定为单桩承台。
回复
10楼
可以查查桩基规范三
回复
11楼
同意3#意见,理论计算没有错误,你还担心什么啊
回复