大家好!~我想问一下框架梁边支座底排钢筋有双排时,底排按03G101-1图集要求弯锚15D厚,二排钢筋能不能只伸满支座,而不需要弯锚15D???
大家好!~我想问一下框架梁边支座底排钢筋有双排时,底排按03G101-1图集要求弯锚15D厚,二排钢筋能不能只伸满支座,而不需要弯锚15D???
2楼
也需要弯锚15d,因为从结构受力需要2排钢筋
回复
3楼
不行,第二排也要满足锚固长度,当然,如果你的直锚长度大于Lae时,你可以直锚,第一排也是
回复
4楼
结构设计是有要求的,需要弯锚还是直描有说明。这不是我们说的。
回复
5楼
必须有弯钩的
回复
6楼
同意三楼的说法:当柱的宽度足够时也就是说柱宽能够满足梁钢筋锚固长度时可以直锚,当不能满足直锚时必须弯锚,
回复