钢筋混凝土框架柱最截面有没有强制规定
xsylml7504
xsylml7504 Lv.2
2010年05月31日 10:28:57
只看楼主

钢筋混凝土框架柱最截面有没有强制规定,几乎不受力的钢筋混凝土框架柱最小可以做多小?

钢筋混凝土框架柱最截面有没有强制规定,几乎不受力的钢筋混凝土框架柱最小可以做多小?
免费打赏
xsylml7504
2010年05月31日 11:13:19
2楼
是非抗震设计,最小钢筋混凝土柱
回复
c2308994
2010年05月31日 11:19:59
3楼
构造手册 非抗震最小截面不宜小于250
回复
xmanfine
2010年05月31日 11:53:22
4楼
不受力,只要施工模板能做到多小,就做多小,
回复
zhangzuohong33
2010年05月31日 13:28:58
5楼
抗震设计规范规定最小是300,非抗震砼规上没有说啊
回复
ch45000
2010年05月31日 21:40:50
6楼
框架柱都要受力,不受力的是小电线杆
回复

相关推荐