关于防雷引下线
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2010年05月30日 18:34:13
只看楼主

图纸要求用Φ16的钢筋做引下线,但是现在只有Φ12的钢筋,设计院方面说如果非要用Φ12的钢筋来做的话得把4根焊接在一起使用,这个焊接的话是4跟并在一起焊还是一根接着一根的首尾焊接啊?非常感谢帮忙回答的大侠!

图纸要求用Φ16的钢筋做引下线,
但是现在只有Φ12的钢筋,
设计院方面说如果非要用Φ12的钢筋来做的话
得把4根焊接在一起使用,这个焊接的话是4跟并在一起焊
还是一根接着一根的首尾焊接啊?
非常感谢帮忙回答的大侠!
免费打赏
wlszjs
2010年05月30日 21:07:33
2楼
你们的建筑防雷要求要这么高呀,规范要求明敷Φ8,暗敷Φ10,我们考虑到防腐蚀要求,加点余度,采用2根Φ12。
应该是2根并在一起焊的。
回复
weilmeng
2010年05月30日 22:28:52
3楼
不用并在一起焊
回复
lyx-007
2010年05月30日 23:10:19
4楼
得把2根焊接在一起使用,这个焊接的话是一根接着一根的首尾焊接
回复
guozongkui
2010年05月31日 09:22:06
5楼
设计院的意思应该是并在一起焊,他那意思就是截面积要满足要求
回复
hbliuwei123
2014年02月21日 14:01:11
6楼
4根单独首尾相贯通。不能并接炽焊在一起。