在线等、急!!如何使空调箱的风量降下来?
soio7
soio7 Lv.2
2010年05月30日 14:29:57
来自于中央空调
只看楼主

我现在在做的杭州的有个工程,空调箱是天加的空调,风量是30000m³/h,机外静压是350pa,电机功率是11.1kw。末端做的是布袋风管,运行时,出现“丝丝丝丝”的噪音,仔细观察是布袋风管上的条缝出风的声音,如何才不改动布袋风管条缝的情况下,(即不增加成本),使风机吹出的风量降一点。不致使噪音太大。在线等,急!!!请诸位大侠给帮忙分析下!!

2010年05月30日 16:26:21
2楼
对一下风机线图,校核一下系统所需风压,看看风机压力应降至多少,再对出风机对应的转速,重新换个电机的转轮就可以了。
回复
zc9186
2010年05月30日 21:19:00
3楼
首先确定是不是风量不均,造成局部风口出风量太大,从而这些风口出现这种噪声。
如果不是这样,可以调节风机风速的,问一下厂家就知道怎么调了,一半风机都是可调节的,他们帮你调更好了。
但我觉得这样估计达不到效果。出风量大小是设备的额定工况,你改变它肯定会带来别的不良后果
回复
soio7
2010年05月31日 20:23:21
4楼
非常感谢
回复
soio7
2010年05月31日 20:24:05
5楼
非常感谢
回复
zhadan1980
2010年06月01日 15:45:57
6楼
装个调节阀吧
回复
shicaoll
2010年06月01日 19:30:58
7楼
2楼正解。我自己就动手做过。
回复

相关推荐

APP内打开