升压变电站有需要重合闸的么?
axicom
axicom Lv.2
2010年05月29日 16:41:56
来自于继电保护
只看楼主

没接触过升压站,以110kV升压站为例有,110kV线路有配置重合闸的么?水平太低,不懂,请教下。

没接触过升压站,以110kV升压站为例有,110kV线路有配置重合闸的么?水平太低,不懂,请教下。
免费打赏
jinxiaobing210
2010年05月29日 22:26:20
2楼
需要配置重合闸,提高供电的可靠性。110KV属于配电网,发生瞬时性故障的可能性最大。
回复
aasd085
2010年05月29日 23:42:17
3楼
110kV是否为配电网看是在什么地方了啊,是否选择重合闸一般是按运行单位的意见的。
回复
dispatcher
2010年05月31日 23:12:57
4楼
输电线路都需投入重合闸,配电线路如有并网电站的话就不能投入重合闸。
回复
weideng998
2010年06月02日 21:39:44
5楼
设综合重合闸
回复
tingquanshanren
2010年06月03日 09:01:58
6楼
从两个方面考虑:
必要性,如果升压站解列后对系统的影响不大,或者说升压站送出的容量占系统总容量和当地电网的比例很小,就没有必要配自动重合闸。
可能性,如果升压站与系统的联系比较薄弱,比如就一回线,而升压站所带的本地负荷又很小,线路跳开后升压站侧的频率会很快上升,重合成功的可能性很小,装重合闸的意义不大。
回复