一个投入使用半年的四层住宅楼,楼梯灯采用红外感应开关(单线式一进一出,直接代替机械开关那种)控制,光源为白炽灯。楼梯位置受西照。 上月初开始每到晚上楼梯灯就会自动亮-自动灭-又亮-又灭....,开始以为是开关问题,换了几个(不同品牌)开关,还是一样的现象,真搞不懂究竟是怎么回事?请各位师傅给指点指点。

一个投入使用半年的四层住宅楼,楼梯灯采用红外感应开关(单线式一进一出,直接代替机械开关那种)控制,光源为白炽灯。楼梯位置受西照。
上月初开始每到晚上楼梯灯就会自动亮-自动灭-又亮-又灭....,开始以为是开关问题,换了几个(不同品牌)开关,还是一样的现象,真搞不懂究竟是怎么回事?请各位师傅给指点指点。
免费打赏
加肥猫
2010年06月02日 20:30:40
2楼
白天有无这种现象,还是没注意,怀疑开关接到零线了
回复
fanke_yhjc
2010年06月09日 12:28:30
3楼
支持网友上传的好东西,相信在这里一定可以学习到很多东西,希望上传更多的资料,大家共同进步!
回复
kukuspace
2010年06月11日 16:14:53
4楼
开关的进出线破皮了。
回复
swgq
2010年06月11日 20:55:44
5楼
还是开关的问题 应仔细检查
回复
no3no4no5
2010年06月11日 21:46:31
6楼
有几只大花猫在爬楼梯
回复
li-peisong
2010年06月12日 07:37:59
7楼
红外感应开关安装位置是不是避开了白炽灯?
回复
wyx9522
2010年06月12日 11:35:25
8楼
说是换了开关还是那样,应该不是开关的问题啊,是不是开关距灯没有0.5m的距离啊
回复
hdhwy
2010年06月12日 13:49:26
9楼
红外线开关坏了,可更换新的重试.
回复
cckkjj
2010年06月13日 09:19:26
10楼


白天是否也会亮!晚上亮灯是否有周期性的!可用纸板先把感应开关盖了,看看是否还是亮。再看看感应开关是否受到周边的活动动物(包括人)的影响。对症改进。
回复
shenzhen_aut
2010年06月13日 11:06:39
11楼


:time: :time:
红外感应开关太灵敏了!开关位置不对,
原因:
当风吹来室外的热空气,开关就会动作,
室外的路灯等等的光线,也会使开关动作。等等
解决办法:
1、要求厂家提供灵敏度低一些的产品。
或:
2、改变开关位置,不要对窗,不要靠窗,等等。
回复