制冷大侠帮个忙:关于氟利昂制冷量问题
kevinyukai
kevinyukai Lv.4
2010年05月29日 14:35:14
来自于制冷技术
只看楼主

制冷大侠帮个忙:现在有一蒸发面积为一立方的铜管,铜管外径为19mm,铜管内走R22.将这组铜管放在水里,不知一个小时后能带走水多少热量。望高手们,有经验的大师们帮个忙

制冷大侠帮个忙:现在有一蒸发面积为一立方的铜管,铜管外径为19mm,铜管内走R22.将这组铜管放在水里,不知一个小时后能带走水多少热量。望高手们,有经验的大师们帮个忙
免费打赏
kevinyukai
2010年05月29日 14:38:08
2楼
对了,忘记了,铜 管里的氟利昂R22蒸发温度为-5度
回复
kevinyukai
2010年05月29日 15:16:13
3楼
大侠们,给个大概值也行啊
回复
kevinyukai
2010年05月29日 15:16:56
4楼
荣昌老师在吗?能提供一个参考值吗
回复
co936201979
2010年05月29日 20:02:13
5楼
呵呵;你说的就是冷水机组;蒸发器就是沉沁式;蒸发器放在水箱里的对吗;放心;这一点技术没人告诉你的;
回复
wangyiyanjiu
2010年06月03日 16:51:07
6楼
蒸发面积一平方,制冷量大约5KW
回复
zwhkaoyan
2010年06月06日 14:08:18
7楼
请问-5度蒸发温度是真的吗?水箱里的水是静止的吗?这是干什么用的呢?