求助:请大家看这个系统有什么问题?
season429
season429 Lv.3
2010年05月29日 11:24:00
来自于照明工程
只看楼主

废话不说,看图:劳烦大家看看这个系统存在什么问题?这个是我一直在用的一个系统,但是一个前辈说是错误的,而且没有指出错在那里,只好求助下大家。谢谢!!l尤其看下这个地方[ 本帖最后由 season429 于 2010-5-29 11:36 编辑 ]

系统图.jpg废话不说,看图:劳烦大家看看这个系统存在什么问题?这个是我一直在用的一个系统,但是一个前辈说是错误的,而且没有指出错在那里,只好求助下大家。谢谢!!l
尤其看下这个地方 局部系统.jpg

[ 本帖最后由 season429 于 2010-5-29 11:36 编辑 ]

系统图.jpg


局部系统.jpg

免费打赏
加肥猫
2010年06月01日 16:59:50
2楼
不知道为什么用4个继电器KM1~4,逻辑一样可以用一个啊??
回复
iamcmh
2010年06月02日 14:34:59
3楼
N线不应该加熔断器
回复
短路以后
2010年06月03日 09:03:45
4楼
直流24V电源引子那里?没有交代清楚。
另外你的控制方式可能错了。分出四个回路,说明你想分开控制。结果却导致逻辑功能是集中控制。
不知道你后面的面积有多大,如果过大,会造成火灾时,大面积停电而采用应急照明。

[ 本帖最后由 yaojiang8623196 于 2010-6-3 09:05 编辑 ]
回复
season429
2010年06月05日 10:05:57
5楼
谢谢各位!!!
看来问题出在继电器上了,难怪难怪!!!