电缆过河怎么做?
liwenjiang
liwenjiang Lv.2
2005年09月06日 10:53:44
只看楼主

电缆需过河,水深2.0怎么做?

电缆需过河,水深2.0怎么做?
免费打赏
xchf
2005年09月06日 22:49:48
12楼
河面附近有没有桥梁?如有的话,觉得经桥梁走比较合适

如没有桥梁:架空,埋地是可以的.
回复
blackstone
2005年09月07日 09:41:31
13楼
埋地怎么埋啊?
用把水抽干吗?
有水怎么埋啊?
埋深有要求吗?
回复
jsjhkz
2005年09月07日 09:56:03
14楼
架空较好,航道要考虑最高水位,对桅杆距离
回复
gxhkj-2005
2005年09月07日 21:00:57
15楼
我也遇到类似的问题,某项目的别墅区里,有线电视线、宽带网络线和电话线均要通过一个人工水池。如果象11楼说的用玻璃钢套管,那埋深为多少比较好呢?除此之外还要注意些什么啊?多谢啦!
回复
wuqiurui
2005年09月07日 21:53:17
16楼

等待高手
回复
dongba999
2005年09月08日 12:13:13
17楼
你知道海底电缆是怎么敷设的吗?过河的电缆就容易知道了.在选择河底电缆时,必须要防水,还要有防护层,尽量不要有连接盒.
回复
杰哥
2005年09月08日 14:39:33
18楼
有专门的工具,敷设水下电缆的,不用把河水抽干!可以水下敷设。选择42电缆。
回复
blackstone
2005年09月08日 16:22:04
19楼


高,实在是高!
回复
liwenjiang
2005年09月09日 09:31:52
20楼
谢谢各位,我做的那个工程河宽不是很宽,那从河底走电缆吧。
回复
hdsr178
2005年09月21日 14:26:55
21楼
电缆须有钢丝铠装外护层!
回复

相关推荐