普通模板荷载标准值及分项系数

普通模板荷载标准值及分项系数
5c09b7a70f13b89ff03b.rar
0 B
立即下载
xzliugang
2005年09月06日 10:49:10
2楼
学习一下
回复
catvvv123
2005年09月07日 08:52:00
3楼
雪中送碳啊
回复
bqmen
2007年02月04日 17:05:49
4楼
不知道有没有模板受力方面的资料,如果有的话可不可以给我传一份呢,谢谢了
回复
ldxyxh
2007年07月23日 13:25:15
5楼
普通模板荷载标准值及分项系数

AI 计算模板时的荷载标准值

AI.1 模板自重标准值,应根据模板设计图纸确定。肋形楼板
及无梁楼板模板的自重标准值,可按表AI采用。

表 AI 楼板模板自重标准值 kN/m2
模板构件名称 木模板 定型组合钢模板
平板的模板及小楞
楼板模板(其中包括梁的模板)
楼板模板(楼层高度为4m以下) 0.3
0.5
0.75 0.5
0.75
1.1

AI.2 新浇混凝土自重标准值,对普通混凝土可采用 24kN/m3,对其他混凝土可根据实际表观密度确定。
AI.3 钢筋自重标准值,应根据设计图纸确定。对一般梁板结构,每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值可采用下列数值:
楼板 1.1kN;
梁 1.5kN。
AI.4 施工人员和设备荷载标准值:
AI.4.1 计算模板及直接支承模板的小楞时,对均布荷载取2.5kN/m2,另应以集中荷载 2.5kN进行验算,比较两者所得的弯矩值,按其中较大者采用;
AI.4.2 计算直接支承小楞结构构件时,均布荷载取1.5kN/m2;
AI.4.3 计算支架立柱及其他支承结构构件时,均布荷载取1.0kN/m2。

1 对大型浇筑设备如上料平台、混凝土输送泵等按实际情况计算。
2 混凝土堆集料高度超过100mm以上者按实际高度计算。
3 模板单块宽度小于150mm时,集中荷载可分布在相邻的两块板上。
AI.5 振捣混凝土时产生的荷载标准值,对水平面模板可采用2.0kN/m2;对垂直面模板可采用4.0kN/m2(作用范围在新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内)。
AI.6 新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值,一采用内部振捣器时,最大侧压力可按下列二式计算,并取二式中的较小值。
F=0.22γct0β1β2v1/2 (A1)
F=γcH (A2)
式中:F——新浇混凝土对模板的最大侧压力(kN/m2);
γc——混凝土的表观密度(kN/m3);
t。——新浇混凝土的初凝时间(h),可按实测确定,当缺
乏试验资料时,可采用t。=200/(T+15)计算
T为混凝土的浇筑温度,℃);
v——混凝土的浇筑速度(m/h);
H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高
度(m);
β1——外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具
有缓凝作用的外加剂
时取1.2;
β2——混凝土坍落度影响修
正系数,当坍落度小
于 30mm时,取0.85;
当坍落度为30mm~
90mm时,取1.0;当
坍落度大于90mm
时,取1.15。
混凝土侧压力的计算分布图
形,薄壁混凝土如图AI所示;大体
积混凝土如图AZ所示。图中h为
有效压头高度,h=F/γc(m)。
重要部位的模板承受新浇筑混凝
土的侧压力,应通过实测确定。
AI.7 倾倒混凝土时对模板产生的冲
击荷载,应通过实测确定。当没有实
测资料时,对垂直面模板产生的水平
荷载标准值可按表AZ采用。
表AZ 倾倒混凝土时产生的
水平荷载标准值 kN/m2
向模板内供料方法 水平荷载
溜槽、串筒或导管
容量为小于lm3的运输器具
容量为小于lm3~3m3的运输器具
容量为小于3m3的运输器具 2
6
8
10
注:作用范围在有效压头高度以内。
AZ 计算模板时的荷载分项系数

计算模板时的荷载设计值,应采用荷载标准值乘以相应的荷载分项系数求得,荷载分项系数应按表A3采用。

表A3 荷载分项系数
项 次 荷 载 类 别 荷载分项系数
1
2
3 模板自重
新浇混凝土自重
钢筋自重 1.2
4
5 施工人员及施工设备荷载
振捣混凝土时产生的荷载 1.4
6 新浇混凝土对模板侧面的压力 1.2
7 倾倒混凝土时产生的荷载 1.4