加压送风的风量能作为走廊排烟时的补风吗?
cake_04
cake_04 Lv.2
2010年05月28日 20:31:13
来自于通风排烟
只看楼主

如题。若在量上满足,能这样设计吗?

如题。若在量上满足,能这样设计吗?
免费打赏
flier_01
2010年05月28日 22:33:45
2楼
这个问题以前和同事探讨过
得出的结论是:
可适当考虑为排烟的补风
但是这部分风量不应等于单层设计加压送风量(或前室通往走道门的风速法风量)
因为该门不会一直开启,而是在开和闭两种状态间交替
此门向走道漏出的风量也是在风速法和缝隙法两种方法计算的风量之间
这部分风量可作为补风量的一部分
其值取法未有结论
一些同事认为应取下限(缝隙法值)
一些认为应取平均值
还有一些认为应根据该区域建筑疏散人多少
公共建筑的地上走道,地下商业走道等
疏散人数多,门开启频率高,漏风量大
其值可接近平均值
经常无人的地下室人道
疏散人数少,其值应接近下限
------------------------------
一家之言,仅供参考
回复
cake_01
2010年05月29日 11:31:05
3楼
可一旦失火,正压送风机一直是开启的,风量是不停的送,不管你漏风还是开门出风,风量怎么平衡?我觉得要是超压就要上泄压装置,风量是可以作为补分的。考虑到有个压力的积蓄和泄压的延缓,从量上还是适当减小点合适,但减多少我不知道。:Q
回复
flier_01
2010年05月29日 11:35:53
4楼
有卸压阀可以考虑泄压的漏风量
但是虽然风量是平衡的
但系统运行时风量肯定不会一直等于(或接近)设计风量
而是在门开与闭的状态中
不住的波动
回复
iorychan
2010年05月29日 11:45:43
5楼
学习了
回复