图纸看不懂请教各工
jonsonie
jonsonie Lv.2
2010年05月28日 15:14:41
只看楼主

各工大家好: 小弟刚做电气这行,图有点看不懂,请各工指点下,具体问题如下,图片中描述的防火桥架1000*200(3/5 分隔)是不是说这样的桥架是要求有隔板的?希望能指点下小弟

各工大家好:
小弟刚做电气这行,图有点看不懂,请各工指点下,具体问题如下,图片中描述的防火桥架1000*200(3/5 分隔)是不是说这样的桥架是要求有隔板的?希望能指点下小弟

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
suzy_72
2010年05月28日 16:04:37
2楼
详见JGJ16-2008 第8.10.8条:下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
。。。。。
当受条件限制需安装在安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
仅供参考。:)
回复
ljphb
2010年05月28日 16:09:29
3楼
是的,分隔。如双回路电源要分开,设同一桥架时,中间分隔隔开。
回复
cmf19811220
2010年05月28日 16:12:21
4楼
意思是分隔
回复
jonsonie
2010年05月28日 16:13:13
5楼
还问下 桥架隔板可以自己加工吗?还是要成品
回复
zhengchuan1971
2010年05月28日 16:30:33
6楼
是的,分隔。如双回路电源要分开,设同一桥架时,中间分隔隔开
回复
supermanhe
2010年05月28日 16:50:39
7楼
回复
chfzj03
2010年05月28日 23:33:49
8楼
也学习了
回复
peca
2010年05月28日 23:48:53
9楼
防火分隔
回复
龙行万里
2010年05月29日 06:07:56
10楼


同意,就是这样做没错
回复
cmf19811220
2010年06月01日 08:37:44
11楼
通常都是桥架厂家分隔的,没听说用户自己分隔,自己分隔估计效果不行