两相邻洁净室室内压差为2.5Pa,中间有一1700X300的开洞,请问这样情况下的漏风量怎么计算啊???
两相邻洁净室室内压差为2.5Pa,中间有一1700X300的开洞,请问这样情况下的漏风量怎么计算啊???
2楼
咋没有高手回复呢
回复
3楼
2.5pa下如此大的敞开面,想控制压差几乎不可能
回复
4楼
两个房间面积都比较大,小的面积也有1000平,开这个洞还算是比较小,控制压差应该没有问题的
回复
5楼
计算我就不懂了,但是既然有实例,测一下风速不就完了吗,一下就算出来了。
回复
6楼
Q [CMS] = A [m^2] * v [m/s]
A = 1.7 * 0.3 = 0.51 m^2
Pv = (v/1.29)^2 → v = 1.29 * (√Pv)
V = 1.29 * (√2.5) = 2.04 m/s
Q = 0.51 * 2.04 = 1.04 CMS
最好再加10%的安全系数。
回复
7楼
谢谢楼上的了~~~~
回复
8楼
实际测一下风速
回复
9楼
能解释一下项目的背景吗?不同行业洁净室对压差的要求并不相同,电子行业松些,制药行业则非常严格。
首先,我想问一下何来2.5PA的压差?按照国内规范的要求,洁净室的压差应以5或10PA为梯度,我知道国外对于压差控制的合适点为12.5PA,难道你那个项目的压差设置梯度是中外混合?能解释一下2.5PA是怎么来的?目的又是什么?
第二,对于2.5PA的压差,是用何种方式控制的?压差的精度范围是什么?通常我们在做压差的时候精度范围在xx+/-3PA左右,以这样的精度去维持2.5PA的压差合适吗?
第三,对于大面积敞口,可以借鉴的案例如传送带穿越不同级别的房间。如在开口处设洁净送风,形成类似风幕的阻隔,不然对于如此大的面积,无法避免空气不回流。
回复