请教一个母联问题
bati3345
bati3345 Lv.6
2010年05月27日 23:14:40
只看楼主

请教各位一个问题,10KV进线双路常供,400V侧母联,有没有办法做到其中在1路进线电压异常时自动切换到另一回路供电?

请教各位一个问题,10KV进线双路常供,400V侧母联,有没有办法做到其中在1路进线电压异常时自动切换到另一回路供电?
zbx_00008
2010年05月28日 09:17:00
2楼
1路进线电压异常时自动切换到另一回路供电用一台进线备自投(现在一般是微机备自投保护装置)
回复
姜振祥
2010年05月28日 12:47:22
3楼
你是想中间不停电吗,还是中间有停电的过程啊。你可以用双电源转换装置啊 但是这个中间有得停电的。
回复
ronald_csge
2010年05月28日 15:37:13
4楼
上备自投装置,可以实现掉电自动切换。
回复
oylb930404
2010年05月29日 10:45:15
5楼
可以
回复
huang696
2010年05月30日 16:48:43
6楼
:handshake
回复
maquanxi723
2010年06月01日 15:50:55
7楼
可以
回复
xymwyr
2010年06月02日 14:34:09
8楼
好像现在转换都有双电源转换开关的吧!不知说对没有?
回复
rociceblue
2010年06月02日 15:00:06
9楼
备自投啊,很容易就实现的
回复
caiqiang1227
2010年06月02日 19:33:25
10楼
上备自投装置,可以实现掉电自动切换。
回复
bati3345
2010年06月02日 22:46:19
11楼
双路常供,就是说没有备用电源,如果在两常供的10KV专线中,任意一条出现电压异常,则400V侧自动投到另一路专线的400v系统中。
注意这个过程中要求末端负载不会停机,例如要求比较高的变频设备等。