凝露控制器在高低压配电柜中应用的疑问
chinalyj
chinalyj Lv.5
2005年09月05日 20:29:57
只看楼主

在高低压特别是高压柜中经常用到凝露控制器,以防止外界温度急剧变化时在箱体内产生凝露,对设备造成不良影响。1:是否在各个地区都需要装此装置?或者说有必要装此装置2:传感器放在柜中那些部位比较合适

在高低压特别是高压柜中经常用到凝露控制器,以防止外界温度急剧变化时在箱体内产生凝露,对设备造成不良影响。
1:是否在各个地区都需要装此装置?或者说有必要装此装置
2:传感器放在柜中那些部位比较合适
汤逊
2005年09月06日 13:22:16
2楼
温差大或湿度大的地方应该都需要吧。
现在已经普遍采用,作为基本附件。

传感器放在各个高压隔室内
回复
chinalyj
2005年09月06日 19:43:14
3楼
谢谢
回复
忙里
2006年02月23日 11:11:32
4楼


这个问题很有同感,知道现在都在用这东西,但能正确选用就说不上,因为你就是咨询做凝露控制器的厂家也不是很熟悉,哪个安装在哪果,该选哪种型号;
比如中置柜中,是选温湿度型的,还是湿度型的?如果是温湿度型的,哪个控制加热,哪个控制排风(中置柜内可没有排风口,至少我没见进);另探头要几个,装在何处,各担当何种功能(探温,探湿)?
回复
jk_00
2006年02月23日 20:16:51
5楼
与楼上的同感.
用与不用,没有硬性规定.设计院感觉应该用就用,只要用肯定比不用好.
但要用,只与设备安装地点有关,与是什么型号设备无关.
沿海潮湿地区至少要用温度控制器,高寒高海拔地区至少要用湿度控制器,或者就采用温湿度控制器.如果都不用,至少也用加热器.
至于传感器的放置,我觉得只要在柜高的中间部位即可.
回复
yhb2313
2006年02月23日 20:26:30
6楼
传感器基本上都装进线处(如隔离刀前后,真空断路器的前或后面,)
回复
tsczw
2006年02月23日 22:09:59
7楼
如果一个传感器就安在断路器室,两个就一个传感器就安在断路器室,一个传感器就安在电缆室。
如果一个加热器就安在断路器室,两个就一个加热器就安在断路器室,一个加热器就安在电缆室。
回复
szzzll
2006年03月01日 19:42:11
8楼
那凝露控制器在湿度为多少时开始工作?
回复
szzzll
2006年03月01日 19:42:39
9楼
那凝露控制器在湿度为多少时开始工作?希望有情人回答
回复
jk_00
2006年03月01日 21:57:01
10楼


看一下样本,就都明白了.有两种,手动控制和自动控制.可根据需要自行设定.
回复
sydyzjl
2006年03月08日 13:47:25
11楼
前些日子给黑龙江做了一批中置柜,设计院为武汉的,指定了温湿度控制器型号,可是询问生产厂家,这个型号是除湿用的。又询问设计院,设计院答曰:怎么设计就怎么用,于嘛那么多事儿呢。
回复

相关推荐

APP内打开