砌体局压时,影响局部抗压强度的计算面积A0如何计算
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2010年05月27日 17:06:59
只看楼主

一根砖柱,截面370x370,其基础底面积为1800x1800,那么A0如何计算?如果按5.2.2图(a)计算,该是A0=1800x1800吗,这样好像不对吧?

一根砖柱,截面370x370,其基础底面积为1800x1800,那么A0如何计算?
如果按5.2.2图(a)计算,该是A0=1800x1800吗,这样好像不对吧?
免费打赏
tiangua0875
2012年08月21日 16:47:11
12楼
按《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)第5.2.3条计算
回复
冷月空
2015年05月02日 10:01:48
13楼
rzhzhjj 发表于 2010-6-4 10:42 如果底面积是无限大(尺寸也是正方形的情况下)的话,计算局压时,A0不可能是无限大吧,就是计算这个A0时,原则是 …无限大没关系,因为r有限值
回复
冷月空
2015年05月02日 10:02:41
14楼
rzhzhjj 发表于 2010-6-4 10:42 如果底面积是无限大(尺寸也是正方形的情况下)的话,计算局压时,A0不可能是无限大吧,就是计算这个A0时,原则是 …无限大没关系,因为r有限值。
回复
qyf520
2019年07月25日 11:18:39
15楼

A0=(a c h)*h  显然是1480<1800

回复