一根砖柱,截面370x370,其基础底面积为1800x1800,那么A0如何计算?如果按5.2.2图(a)计算,该是A0=1800x1800吗,这样好像不对吧?
一根砖柱,截面370x370,其基础底面积为1800x1800,那么A0如何计算?
如果按5.2.2图(a)计算,该是A0=1800x1800吗,这样好像不对吧?
2楼
为何无人问津啊
回复
3楼
1800x1800的面积是用来计算砌体承载力设计值是否需要折减的,,A0应该按照砖柱截面按照与基础的支承方式计算,,好好看规范,,
回复
4楼
因为那太繁琐了,考试,我想肯定不会考第2款的求法的。
回复
5楼
楼主是在求基础局压够不够吗?
回复
6楼
个人觉得A0应该是1800X1800,只是计算出γ需取其最大限值,再按5.2.1计算均匀局压。不知道3楼具体是什么意思,望指教
回复
7楼
我是想问这个A0是如何计算的?
回复
8楼
这个应该是1800x1800计算A0了
回复
9楼
不知道,高人指点,共同学习
回复
10楼
如果底面积是无限大(尺寸也是正方形的情况下)的话,计算局压时,A0不可能是无限大吧,就是计算这个A0时,原则是如何计算的,
回复
11楼
r小于2.5:lol
回复