砌体局压时,影响局部抗压强度的计算面积A0如何计算
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2010年05月27日 17:06:59
只看楼主

一根砖柱,截面370x370,其基础底面积为1800x1800,那么A0如何计算?如果按5.2.2图(a)计算,该是A0=1800x1800吗,这样好像不对吧?

一根砖柱,截面370x370,其基础底面积为1800x1800,那么A0如何计算?
如果按5.2.2图(a)计算,该是A0=1800x1800吗,这样好像不对吧?
免费打赏
rzhzhjj
2010年05月28日 16:49:45
2楼
为何无人问津啊
回复
happyfwq
2010年05月29日 21:55:12
3楼
1800x1800的面积是用来计算砌体承载力设计值是否需要折减的,,A0应该按照砖柱截面按照与基础的支承方式计算,,好好看规范,,
回复
lanligongren
2010年05月30日 09:49:45
4楼
因为那太繁琐了,考试,我想肯定不会考第2款的求法的。
回复
老妖
2010年05月30日 09:56:05
5楼
楼主是在求基础局压够不够吗?
回复
许阿土
2010年05月30日 12:58:17
6楼
个人觉得A0应该是1800X1800,只是计算出γ需取其最大限值,再按5.2.1计算均匀局压。不知道3楼具体是什么意思,望指教
回复
rzhzhjj
2010年06月03日 15:41:31
7楼
我是想问这个A0是如何计算的?
回复
lbp120d
2010年06月03日 16:11:01
8楼
这个应该是1800x1800计算A0了
回复
ningyokuran
2010年06月03日 17:00:02
9楼
不知道,高人指点,共同学习
回复
rzhzhjj
2010年06月04日 10:42:05
10楼
如果底面积是无限大(尺寸也是正方形的情况下)的话,计算局压时,A0不可能是无限大吧,就是计算这个A0时,原则是如何计算的,
回复
qqqtttmmm
2010年07月03日 03:12:37
11楼
r小于2.5:lol
回复

相关推荐

APP内打开