哪本规范里有“室内消防管道不能用非金属管道”这句话?----急
weilejianglai001
2010年05月27日 15:51:02
只看楼主

:Q

:Q
免费打赏
weilejianglai001
2010年05月27日 15:54:28
2楼
哪本规范里有“室内消防管道不能用非金属管道”这句话?----急
回复
w-jwei
2010年05月27日 17:23:18
3楼
喷淋规范上有规定喷淋管道不能用非金属管道
回复
w-jwei
2010年05月27日 17:25:05
4楼
2009年技术措施上规定不能用非金属管道
回复
zxpopuma
2010年10月25日 14:35:58
5楼
喷淋和消火栓管网需要打压,非金属管恐怕承受不了多大的压力吧
回复
老科
2010年10月25日 18:15:42
6楼
8.0.2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其它防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)消防专用管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
涂覆钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)消防专用管仅用于湿式系统。
自喷送审稿~
回复
swentao
2010年10月25日 21:12:32
7楼
:victory: :victory: ha
回复
swgy_4251
2010年10月25日 23:00:09
8楼


8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及 铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
怎么我的喷规里与上面的不同呢?没有说到能用氯化聚氯乙烯(PVC-C)消防专用管。
回复
piao1981910
2010年10月26日 10:54:55
9楼
2009年技术措施上规定不能用非金属管道及喷淋规范里有要求
回复