哪本规范里有“室内消防管道不能用非金属管道”这句话?----急
回复
3楼
喷淋规范上有规定喷淋管道不能用非金属管道
回复
4楼
2009年技术措施上规定不能用非金属管道
回复
5楼
喷淋和消火栓管网需要打压,非金属管恐怕承受不了多大的压力吧
回复
6楼
8.0.2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其它防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)消防专用管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
涂覆钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)消防专用管仅用于湿式系统。
自喷送审稿~
回复
7楼
:victory: :victory: ha
回复
8楼
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及
铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
怎么我的喷规里与上面的不同呢?没有说到能用氯化聚氯乙烯(PVC-C)消防专用管。
回复
9楼
2009年技术措施上规定不能用非金属管道及喷淋规范里有要求
回复