请教各位一个问题,有关住宅排水
salesjane
salesjane Lv.2
2010年05月27日 14:55:41
只看楼主

我朋友的房子,高层,由于KFS非常黑心,弄得屋里面的管道林立,首先在厨房立了一个排水管一个通气立管,他装修的时候将这两根管改了一下,请各位给看看

我朋友的房子,高层,由于KFS非常黑心,弄得屋里面的管道林立,首先在厨房立了一个排水管一个通气立管,他装修的时候将这两根管改了一下,请各位给看看

Drawing3-Model.jpg

Drawing3-Model.jpg

免费打赏
lytliangyantao
2010年05月28日 15:09:09
22楼

吼吼:lol 不可以的
回复
salesjane
2010年05月28日 15:10:25
23楼
因为我听朋友说他看了楼里面的很多家,那个通气管都是没有和排水管连接,都是独立的,
回复
lytliangyantao
2010年05月28日 15:13:16
24楼

你上下层均没有与排水连接的支管?难道雨水管能跑到你家里来了?不大可能,没人能这么设计。再看看你上、下家的,要是都没连接,就到楼顶看看是不是雨水管。
回复
salesjane
2010年05月28日 15:17:17
25楼
楼里面很多家我都看了,还真的没有连接的,应该不会是雨水管吧,
回复
xuhang811026
2010年05月28日 15:27:44
26楼
右侧两根管道中应该有一根排水,那根排水改了之后,转角处会很大的噪音,另外如果楼上两层,6M左右,如果楼上排水时夹杂些重物,如“肥皂”(虽然很多年没看到过了)等,容易将弯头处撞破。另外一根说不好是不是通气管,可以找KFS查下图纸看一看,楼主在什么位置?雨水管是做在室内的么?楼主说是20+层,如果是通气管,通的是哪里的气呢。。。貌似20层左右,这里一般不会设专门的通气管吧。
回复
lytliangyantao
2010年05月28日 15:29:49
27楼
其它户均没装修?排水立管与专用通气立管间的连接只在一点上,装修可是看不出来的,只能看到两个独立的立管了:)
回复
salesjane
2010年05月28日 15:31:11
28楼
一共24层,朋友住在22层,上面还有两层
回复
salesjane
2010年05月28日 15:33:06
29楼
其他户也都装修了,户内没有看见排水管与通气管的任何连接
回复
lytliangyantao
2010年05月28日 15:37:34
30楼

装修了,你就看不出连接点了,还应是通气管。
回复
salesjane
2010年05月28日 15:38:53
31楼
那我们自己家没有连接点吗?难道只在一户有连接?那样的话排水也可以接到通气管上了
回复

相关推荐