我朋友的房子,高层,由于KFS非常黑心,弄得屋里面的管道林立,首先在厨房立了一个排水管一个通气立管,他装修的时候将这两根管改了一下,请各位给看看
我朋友的房子,高层,由于KFS非常黑心,弄得屋里面的管道林立,首先在厨房立了一个排水管一个通气立管,他装修的时候将这两根管改了一下,请各位给看看
2楼
他将两个立管移了一下位置,拐了两个弯头
回复
3楼
请各位专家给看看,这两根管是不是都是排水管,楼层总共24层,我朋友买的是22层,家里面卫生间有两个这样的管子,在厨房也有两个,说是通气立管吧,没有连通的管,是不是两根都是排水管,请各位专家给点意见,不胜感激!
回复
4楼
有接口的,是排水管。
看另外一根,我猜是雨水管吧!
回复
5楼
真有能人:lol 卫生间的改没改?
卫生间的可千万别动,有支管的那根是排水管,无支管的那根是专用通气立管(与排水管连接的支管在楼上、下层);厨房设计专用通气立管,是设计人员超规范乱做的。他这一改,又是改的莫名其妙:lol 注意封好自己家啊。
回复
6楼
因为厨房那两个大管子实在是太碍事了,所以挪了一下位置,考虑楼上只有两户,就改了一下厨房的排水,如果向楼上的仁兄所说的话,那个通气管是不是可以取消了啊
[
本帖最后由 salesjane 于 2010-5-27 15:57 编辑 ]
回复
7楼
是可以取消的
回复
8楼
改了厨房排水应该不会有太大问题吧?
回复
9楼
没问题
回复
10楼
之前是这个样子的,我感觉其中外侧的管子应该是通气立管,改了之后就成了这样
我和朋友说这样不行,拐弯太多了,很容易堵的,朋友又必定要改,我建议说,让他确认一下厨房外侧的是不是通气立管,如果是就把它堵上,然后楼上的厨房排水引到卫生间的污水管上,朋友家的厨房排水就接一小段管与原厨房立管接上,还请各位专家给指点一下吧,谢谢啦!
回复
11楼
上图左侧只一根立管,右侧两根立管,左侧是什么?
回复