负载:单相用电设备,1.2kW,距离4kM。请问各位大侠如何配置线路和供电方案,谢谢了!用天正电气计算选用10平方的电缆,其压降为44.4%,不知道该如何处理,是加电容补偿还是变压器?如果加又该加多大容量的设备?
负载:单相用电设备,1.2kW,距离4kM。
请问各位大侠如何配置线路和供电方案,谢谢了!
用天正电气计算选用10平方的电缆,其压降为44.4%,不知道该如何处理,是加电容补偿还是变压器?如果加又该加多大容量的设备?
2楼
都没人回复,别沉了呀,高手们过来解答一下,谢谢啦!
回复
3楼
可以考虑出线的地方装个低压变高压的小变压器,到时设备侧再装变压器,由高压变低压,不过我没做过预算,不知道哪个成本省,你可以查一查变压器价格跟导线价格,自己算算看
回复
4楼
220V的1200W用电器,还要从4公里外接线过去?买一台小发电机可以了。
回复
5楼
1.2KW拉4千米取电源不科学
回复
6楼
以后有无线电力传输就好了
看看附近有没有小溪,做个小水力发电机
回复
7楼
从设备所在地取电源不就行了
回复
8楼
谢谢各位大侠!因为这个配电比较特殊,我是做厂用电的,这个问题是一个同学问我的,他是搞公路建设,由于用电设备在野外,附近无法取电源。我是想在用电设备末端加一个通用的可调节变压小变压器,怕计算有出入,到时在末端调节电压就可以了,问是否可行呀?
回复
9楼
感觉前端也应该变压,如果只是末端加可调变压的话线路损失还是不变的,因为末端功率不变,计算电流时还是按照额定电压计算,也就是说计算电流不变,线路长度不变,所以线路上的损耗其实还是不变的,只是设备可以保证可靠运行
回复