求助:冷冻水及冷却水循环泵的位置应该是在空调机组的回水侧还是供水侧,泵的出水方向是从空调机组中吸水还是往空调机组中打水。本工程7层,采用水冷螺杆机组,冷却塔设置在楼顶。设计平面图纸上冷冻水及冷却水都是在回水管,即从机组吸水,但是系统图纸是安装在空调机组供水,即往机组中打水。高手指教,到底是那种正确!!!!!!!
求助:
冷冻水及冷却水循环泵的位置应该是在空调机组的回水侧还是供水侧,泵的出水方向是从空调机组中吸水还是往空调机组中打水。
本工程7层,采用水冷螺杆机组,冷却塔设置在楼顶。设计平面图纸上冷冻水及冷却水都是在回水管,即从机组吸水,但是系统图纸是安装
在空调机组供水,即往机组中打水。
高手指教,到底是那种正确!!!!!!!
2楼
都是可以的。主要区别就是两种不同的放置方式会影响冷水机组工作压力。往机组压,机组工作压力高,从机组抽,机组工作压力小。
回复
3楼
为何部分水冷螺杆机组安装说明上注明冷冻水泵及冷却水泵安装在蒸发器或者冷凝器的进水端!
回复
4楼
一般情况下水泵往机组里面打水比较好,对于机组来说,水流比较稳定,如果没有承压问题,尽量这么做。
回复
5楼
如果是冷冻水泵从机组中抽水会出现什么问题!请教!!!
回复
6楼
向机组压水 是通常做法 平面可能上你是不是把水泵 进出口弄反了
回复
7楼
都可以
但要考虑现场系统压力和机组承压
回复
8楼
回去翻翻流体力学的课本吧
回复
9楼
机组的阻力较大的情况下,从机组抽水,有可能出现负压的情况,不利于机组运行。
回复
10楼
1、一般来说,制冷机设在水泵出口段,这样流过制冷机的水流会比较稳定,对制冷机也是一种保护;
2、当建筑高度较高,制冷机承压较大时,则为了避免制冷机承压能力提高,提高初投资,会将制冷机放在水泵吸入段;
回复
11楼
1、一般来说,制冷机设在水泵出口段,这样流过制冷机的水流会比较稳定,对制冷机也是一种保护;
2、当建筑高度较高,制冷机承压较大时,则为了避免制冷机承压能力提高,提高初投资,会将制冷机放在水泵吸入段;
赞成
回复