讨论:雷电反击的防护
wu6080031
wu6080031 Lv.2
2010年05月27日 10:50:24
来自于防雷减灾
只看楼主

打个比方:一竖直金属管离设备3M距离。当雷电流经过金属管泄流到大地。。这时地面就会产生很高的地电位。然而设备出过来的电压只有380V,而且设备也接地。这种情况下。地面的高电位和电源的380V就会产生很高的电位差。这时地面的高点位就会击穿设备绝缘!从而损坏设备。在这种情况下。应该采取什么样的措施?我个人认为应该在设备处安装一电涌保护器!因为它在地电位反击回来的时候能起到瞬间遏制的作用。从而保护设备绝缘不被击穿!

打个比方:一竖直金属管离设备3M距离。当雷电流经过金属管泄流到大地。。这时地面就会产生很高的地电位。然而设备出过来的电压只有380V,而且设备也接地。这种情况下。地面的高电位和电源的380V就会产生很高的电位差。这时地面的高点位就会击穿设备绝缘!从而损坏设备。在这种情况下。应该采取什么样的措施?
我个人认为应该在设备处安装一电涌保护器!因为它在地电位反击回来的时候能起到瞬间遏制的作用。从而保护设备绝缘不被击穿!
各位朋友。你们怎么看?希望提点意见!
免费打赏
sxspd
2010年05月29日 00:33:33
2楼
我认为应从三方面着手:
 1、避雷针的引下线与设备应保证足够的距离,这个标准上是有要求的,
 2、降低地网接地电阻,从而减小地反击电压。
 3、设备通过避雷器作等电连接,有反击电压时,使设备与地方处在同一电位上,防止反击击穿。
回复
y502x
2010年05月30日 09:47:00
3楼
如果是架空线供电,你的想法是对的,如果是电缆,问题不大。否则只能依靠电气设备本身的绝缘能力啦。这也是为什么易损坏的一个原因。
回复
trublemaker
2010年05月31日 23:36:23
4楼
那零线怎么处理,零线可能是在远处接地的,
只要接 了地,就可能有电压??
回复
dljeth
2010年06月16日 22:35:50
5楼
同意二、三楼意见。
回复
njwanyun
2010年07月14日 04:21:11
6楼
等电位的目的就是减少电位差。。。。
回复
wwgliet
2010年07月16日 14:06:30
7楼
同意5楼意见!
回复

相关推荐

APP内打开