平时照明灯具,间隔接双电源做应急照明用。应急时强启。接线怎么接。
平时照明灯具,间隔接双电源做应急照明用。应急时强启。
接线怎么接。
12楼
从应急照明配电箱引出线,N,PE公用,4根线即可
回复
13楼
学习了。
回复
14楼
不就四根线嘛,分别为L常+L应急+N+N应急,通过颜色来区分,
回复
15楼
认真学习,感谢高人!
回复
16楼
ups又出线啊这个都不懂还高啊
回复
17楼
同上,一个给蓄电池的充电火(常有电)。一个可以正常控制灯亮灭的正常火。零。地看设计要求。
回复
18楼
电从零学起!
回复
19楼
“线用四根,分别为L常+L应急+N+PE,通过颜色来区分”
那如果应急灯还带蓄电池的话,还要加一根充电线L,这样加起不是有五根了?
回复
20楼
两路电源,一路引自正常照明电源,一路可以接另一台变压器或者UPS,如果出现故障,双电源就会自动切换到另一路强启应急照明,线用四跟,分别为L常+L应急+N+PE,通过颜色来区分,
回复
21楼
很好呀,又学到了
回复