请教下在morgain中算独立基础的时候几个不懂得问题
yinjie_liu
yinjie_liu Lv.3
2010年05月27日 00:31:20
来自于地基基础
只看楼主

1.9.2 配筋计算  MⅠmax = 14.8kN·m MⅡmax = 66.4kN·m  ①号筋 AsⅠ = 124mm (x = 4mm) 相对受压区高度 ξ = 0.009  as = 52mm 配筋率 ρ = 0.01%  ρmin = 0.15% AsⅠmin = 1701mm (As = 1806)  ②号筋 AsⅡ = 554mm (x = 21mm) 相对受压区高度 ξ = 0.052 

1.9.2 配筋计算 
MⅠmax = 14.8kN·m MⅡmax = 66.4kN·m 
①号筋 AsⅠ = 124mm (x = 4mm) 相对受压区高度 ξ = 0.009 
as = 52mm 配筋率 ρ = 0.01% 
ρmin = 0.15% AsⅠmin = 1701mm (As = 1806) 
②号筋 AsⅡ = 554mm (x = 21mm) 相对受压区高度 ξ = 0.052 
as = 40mm 配筋率 ρ = 0.10% 
ρmin = 0.15% AsⅡmin = 930mm 12Φ10@125 (As = 942) 

X 轴方向截面面积 Acb = h1 * b + (b + hc + 2*0.05) * (H - h1) / 2 = 0.62m 
Y 轴方向截面面积 Acl = h1 * l + (l + bc + 2*0.05) * (H - h1) / 2 = 1.13m

他的配筋 按最小配筋率来算的,但面积选定是上面的面积?对不对呢?是不是太大了呢?还有就是配筋的时候他用23Φ10@125 ?我不能根据AsⅠmin = 1701mm这个来直接选择Φ16@110 吗?这个不是正好可以大于1701的,为什么选择Φ10@125,这个才628.还有就是他的钢筋1跟2 有没有弄反呢?
免费打赏
yinjie_liu
2010年05月28日 22:25:17
2楼
顶起啊 ,求好心人帮助
回复
morgain
2010年06月19日 02:17:18
3楼
选择的钢筋级配,与用户指定的“配筋方案”有关。
回复
lianglifenwei
2010年07月10日 22:44:07
4楼
楼上正解哦。看看所选 的钢筋级别。
回复
arimato
2015年03月30日 16:05:59
5楼
楼上正解哦。看看所选 的钢筋级别。
回复